Химический анкер устанавливается в железобетонную конструкцию, насыщенную кальциевыми солями и хлоридами; эксплуатация конструкции происходит в агрессивной среде, в условиях производства калийных удобрений.
Будет ли "просоленность" бетона оказывать влияние на несущую способность и срок службы клеевого состава?
Добрый день, Тодiсь!
Расчетный срок службы устанавливается на основании лабораторных испытаний, учитывающих долгосрочную эксплуатацию крепления, при выполнении технической оценки конкретного химического анкера:
- испытание на проверку долговечности (Сущность метода испытания заключается в сравнении прочности сцепления клеевого состава образцов с основанием без влияния агрессивной среды с образцами, выдержанными в агрессивной (щелочная среда (гидроксид калия КОН рН=13,2, температура 21°С±3°С, кислая среда (SO2 в концентрации 0,67%) среде, моделирующей длительный срок эксплуатации.
При этом дополнительно проводятся внутренние испытания, подтверждающие возможность применения в условиях контакта клеевого состава со следующими веществами, см. приложение.