Ask HILTIСпроситьУзнатьСтатьи
Ask HILTI

Огнестойкая перегородка в кабельном коробе

ОпубликованоАлександрпочти 6 лет назад
Огнестойкая перегородка в кабельном коробе

Имеем кабельные металлоконструкции (кабельные короба с силовыми и контрольными кабелями). К существующим металлоконструкциям добавляем новую кабельную трассу с кабелями. (см. пример во вложении). 

Каким образом можно выполнить огнестойкую перегородку недалеко от места стыка кабельных металлоконструкций?

Огнестойкая перегородка,кабельный короб

1Reply
ОпубликованоЕкатерина Генераловапочти 6 лет назад
Ответ подтвержден Hilti


Здравствуйте, Александр!
Мы располагаем большим количеством сертифицированных решений по устройству огнестойкий кабельных проходок. Подробнее о каждом решении можно узнать из нашего стандарта организации СТО 17523759-0001-2017 «Системы противопожарной защиты Hilti», который можно найти в инженерном разделе на сайте hilti.ru. Материал проходки необходимо выбирать исходя из следующих условий: температуры эксплуатации, воздействия атмосферных осадков, УФ-лучей, а так же условий монтажа, возможности установки опалубки и необходимых пределов огнестойкости. Если вы подробнее опишите указанные параметры, то мы сможем дать более точные рекомендации по выбору необходимых материалов.