ОпубликованоDariaпочти 6 лет назад
Огнестойкость химических анкеров
Интересует огнестойкость химических анкеров
(Вопрос от участника вебинара 26.04.2018)
1Reply
ОпубликованоDariaпочти 6 лет назад
Повышенные температуры, а также огневое воздействие негативно влияют на химические (клеевые) составы - повышается их деформативность и, сответственно, снижается несущая способность узла крепления. В связи с этим необходимо учитывать огнестойкость узла крепления и не допускать превышения допустимых нагрузок на анкер, определенных в испытаниях. Пределы огнестойкости и несущая способность приводится в технической документации.
Стоит также отметить, что огнестойкость узла крепления также необходимо учитывать и для механических анкеров.