Крепеж алюминиевой подсистемы для вентфасадов. Анкерами какого типа производить? Стандартная Оцинковка или нержавейка? Какие преимущества в данных условиях у нержавеющей версии?? Условия-стандартные - городские. (Анкера предполагаемые к использованию- из серии hrd и hsa).
Добрый день, Сергей.
Как правило, для вентфасадов мы используем анкера HRD-HF и HRV-HF. Индекс HF означает, что они покрыты горячим цинкованием толщиной 45 мкр., что позволяет их использовать в наружной слабоагрессивной среде нормальной влажности. Анкера HRD в нержавеющим исполнении HRD-HR можно также применять. Их преимуществом является более высокая коррозионная стойкость, что позволяет их использовать в наружной среднеагрессивной влажной среде. Анкера HRD-H, HRV-H покрыты холодным цинкованием, что, согласно Нормам, не позволяте их использовать в наружной среде.
Анкера HSA также есть в различных исполнениях. В горячем цинке выполнен анкер HSA-F.
Во вложении - "Техническая оценка ..." анкеров HRD и HRV.
Спасибо за информацию. А вы не рассматриваете как поведет себя алюминий с нержавейкой с точки зрения гальванической пары? Если верно понял из ниже приведенной статьи оцинковка (в паре с алюминием) "примет" коррозию на себя, а в в паре нержавейка- алюминий страдать начнет уже алюминиевая деталь... Вопрос что выбрать: оцинкованный крепеж (горячеоцинкованный) и быть ответственным за крепеж. Или же переплатить за нержавеющую версию крепежа и перенести ответственность" на производителя алюминиевых пластин?
Уж очень капризный заказчик попался.
Статья тут http://aluminium-guide.ru/korroziya-alyuminiya-galvanicheskaya/
Спасибо
Хорошо с hrd мы решили и вопрос частично снят..., По hsa спрошу по-другому.. при установке алюминиевых фасадных кронштейнов Hilti на нержавеющей крепеж hsa-r насколько сильно пострадает алюминий (или пострадает ли вообще)? Если да, то нужно применять какие-то пластиковые втулки? Спасибо
[1.1]
Сергей, прилагаю "Техническую оценку ..." на анкера HSA, где в п. 2.6 сказано:
"Анкеры могут использоваться в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором (НФС), пригодность которых подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством, предусматривающим использованиея указанных анкеров."
см. [1.2]