Ask HILTIСпроситьУзнатьСтатьи
Ask HILTI

Усиление базы колонны

ОпубликованоРоман Шевчекобольше 4 лет назад
Усиление базы колонны

Согласно данным Hiiti, анкер способен воспринять отрыв/срез при этом не указано, способен ли анкер воспринимать данные усилия одновременно. Допустим необходимо усилить базу колонны анкерами и обеспечить восприятие усилия 70тонн отрыв и 40 тонн срез, возможно ли применить 8 анкеров HIT-HY-200 при том что база находится не в здании. Бетон фундамента В22.5. Так же прошу сообщить возможность использования данных анкеров в условиях динамической нагрузки от пульсационной составляющей ветрового воздействия (высота башни 90м) либо необходимо использовать допустим HSL-GR с меньшей несущей способностью.

усиление,базы,одновременное,действие,усилий

2Replies
ОпубликованоАндрей Кузнецовбольше 4 лет назад
Ответ подтвержден Hilti

Роман, здравствуйте!


Спасибо за Ваше обращение!


Согласно существующей методике расчёта и проектирования СТО 36554501-048-2016* “Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования” (п.6.3.1), для обеспечения несущей способности одиночных анкеров и анкерных групп при совместном действии растягивающих и сдвигающих усилий должны соблюдаться условия прочности по формулам (6.53) - (6.55):


βN ≤ 1,0              (6.53)

βV ≤ 1,0               (6.54)

N )1,5+ (βV )1,5 ≤ 1,0      (6.55)


где βN - коэффициент, определяемый как наибольшая величина из отношений расчетных усилий к величине предельного усилия для каждого предусмотренного в разделе 6.1.1-6.1.5 механизма разрушения при действии растягивающих сил;

βV - коэффициент, определяемый как наибольшая величина из отношений расчетных усилий к величине предельного усилия для каждого предусмотренного в разделе 6.2.1-6.2.3. механизма разрушения при сдвиге.


Также, в п.6.3.2 указано, что допускается оценивать несущую способность одиночных анкеров и анкерных групп при совместном действии растягивающих и сдвигающих усилий при выполнении условий (6.53), (6.54) и (6.58):

βN + βV ≤ 1,2      (6.58)


Для выбора коррозионного покрытия анкерной шпильки, рекомендуем Вам воспользоваться таблицей на странице 16 «Руководства по анкерному крепежу».  


Подробную информацию о химическом анкере HIT-HY 200 A Вы найдете на странице 59 руководства по анкерному крепежу.


Для получения детальной информации или помощи в расчетах, рекомендуем Вам направить свои контактные данные на наш электронный адрес TeamAskHilti.ru@hilti.com, для передачи данного задания ответственному сотруднику.

Также, Вы можете самостоятельно рассчитать анкерное крепление с помощью программного комплекса PROFIS Engineering. Данная программа позволяет выполнить расчет анкерных креплений на статические нагрузки в тяжелом бетоне в соответствии с российскими нормами и в кирпичном основании (по европейским стандартам). Пробная версия программы (31 день с момента начала использования) доступна по ссылке, для начала использования необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться на официальном сайте Hilti. Подробную информацию вы можете найти в инженерном разделе сайта или посмотрев запись вебинара.

С уважением, Андрей.


HIT-HY 200,ru-RU,Расчет анкера,Анкерное крепление,Химический анкер

2comments on this reply
ОпубликованоАндрей Кузнецовбольше 4 лет назад
Роман, мы передали Ваш запрос, в ближайшее время ответственный сотрудник свяжется с вами.

ОпубликованоРоман Шевчекобольше 4 лет назад
Спасибо за ответ. Контактные данные я отправил на указанный адрес. У меня не решен вопрос остался о возможности использования указанного хим анкера в условиях динамических ветровых нагрузках, так же не понятно отсутствие зависимости в таблицах несущей способности: несущая способность-класс бетона по прочности. Дополнительно хотелось бы получить расчет от Ваших инженеров указанной базы

ОпубликованоАндрей Кузнецовбольше 4 лет назад

Роман, химический анкер HIT-HY 200-A имеет «Техническую оценку пригодности для применения в строительстве», которая подтверждает возможность его применения для крепления строительных конструкций, испытывающих динамические воздействия. Однако, анкерное крепление должно быть проверено экспериментально и обосновано расчетом для конкретного объекта.

Значения несущей способности в «Руководстве по анкерному крепежу» приведены с учётом нескольких факторов, в том числе:
- Расчёт произведён для одиночного анкера в соответствии с СТО 36554501-048-2016*
- Анкер установлен в бетоне класса B25, Rb,n = 18,5 МПа
- Отсутствует влияние краевого и межосевого расстояния.

Для расчёта анкерного крепления с параметрами, отличающимися от данных, необходимо произвести ручной расчёт согласно СТО 36554501-048-2016* или воспользоваться программным комплексом PROFIS Engineering.