Добрый день!
Обязательно ли по нормам проводить испытания на строительном объекте распорных анкеров на несущую способность?
Добрый день, Даша!
Пригодность применения в строительстве механических, химических (клеевых), пластиковых анкеров (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636) подтверждается Техническим свидетельством Министерства строительства, а механические характеристики для расчета и проектирования и параметры установки приводятся в Технической оценке (ТО) Федерального центра ФАУ «ФЦС» (Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве).
Требованием Технических оценок ФАУ «ФЦС» на анкеры является проведение контрольных испытаний анкерного крепления до начала работ по установке анкеров на конкретном объекте для подтверждения несущей способности анкерного крепления. При этом контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с СТО 44416204-010 “Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам испытаний” (ФГУ ФЦС, Москва).
При этом для подтверждения качества монтажа анкеров после установки на строительном объекте возможно применение «Методики компании Hilti по проведению натурных испытаний на строительной площадке для подтверждения качества монтажа анкерных креплений», согласованной с ФАУ «ФЦС».