Как регламентируется случай проходки строительных конструкций через противопожарные преграды. Самый простой пример: наружная стена из сэндвич-панелей выполняется с требуемым пределом огнестойкости. Как через неё закрепить навесную рекламу, козырьки к фахверку или основному каркасу?
(Вопрос от участника вебинара 29.08.2018)
В случае проходки строительных конструкций через противопожарные преграды, данный узел должен быть защищен в соответствии с ФЗ-123, ст 137, т. е. данный узел должен иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости, установленного для пересекаемой противопожарной преграды.
В зависимости от вида узла при заделке проходки строительной конструкции рекомендуется использовать противопожарные герметики с наполнителем из минеральной ваты. В случае пересечения ограждения из сэндвич-панели также необходимо обеспечить выполнение требований по тепло-, гидроизоляции узла (не допустить образования "мостиков холода").